      1. 服務熱線:15961069038、13852627419

        歡迎光臨靖江長盛空調設備有限公司
        新聞動態

        熱門關鍵詞:風機系列  防火閥系列   風機盤管系列

        您的位置: 首頁>>新聞動態>>常見問答

        排煙閥或排煙口的設置需要符合哪些要求?

        返回列表 來源: 發布日期:

        1、 排煙口應設在防煙分區所構成的儲煙倉內;
        2、 走道內排煙口應設置在其凈空高度的1/2以上,當設置在側墻時,其最近的邊際與吊頂的間隔不該大于0.5m;
        3 、火災時由火災自動報警系統聯動敞開排煙區域的排煙閥或排煙口,應在現場設置手動敞開設備;
        4 、排煙口的設置宜使煙流方向與人員疏散方向相反,排煙口與附近安全出口相鄰邊際之間的水平間隔不該小于1.5m;
        5 、每個排煙口的排煙量不該大于更大答應排煙量,更大答應排煙量應按照本標準第5.2.12條的規則計算斷定。
        6 、排煙口的風速不宜大于10m/s。


        排煙閥或排煙口設在吊頂內,經過吊頂上部空間進行排煙時,應符合下列要求:
        1 、封閉式吊頂的吊平頂上設置的煙氣流進口的頸部煙氣速度不宜大于1.5m/s,且吊頂應采用不燃燒資料;
        2 、非封閉吊頂的吊頂開孔率不該小于吊頂凈面積的25%,且應均勻布置。

         

        排煙系統與通風、空氣調節系統宜分開設置。當合用時,應符合排煙系統的要求。